Remeha Elga Ace

Zie je een kruis-symbool op het display, dan is er sprake van een storing. De foutcode geeft een indicatie van wat er aan de hand is:

  • H02.23: Waterdoorstromingsfout - er is niet genoeg water in het cv-systeem.
    • Ga na of alle radiatoren open staan (minstens 3) en/of de vloerverwarmingspompen draaien.
    • Schakel ontluchtingsmodus aan als er wijzigingen zijn in het systeem.
  • E02.24: Waterdoorstromingsfout (vergrendeling) - het systeem is na herhaaldelijke H02.23 meldingen uit voorzorg vergrendeld.
  • H02.56: OpenTherm fout - het systeem kan niet communiceren met de thermostaat of een ander verwarmingsapparaat.
    • Haal de stroom van de warmtepomp door de schakelaar om te zetten of de stekker eruit te trekken.
    • Wacht 20 seconden en zet de warmtepomp weer aan of steek de stekker in het stopcontact. De warmtepomp start dan opnieuw op.
  • H06.01: Warmtepompstoring - een storing in de warmtepomp zelf.
    • Haal de stroom van de warmtepomp door de schakelaar om te zetten of de stekker eruit te trekken.
    • Wacht 20 seconden en zet de warmtepomp weer aan of steek de stekker in het stopcontact. De warmtepomp start dan opnieuw op.
  • H06.02: Hydraulische bijverwarmingen blokkade - dit is een storing van de ketel.
    • Raadpleeg de handleiding van je cv-ketel.